Опис
Заземлювач різьбовий D16, комплект із оцинкованої сталі.
До складу комплекта заземлення різьбовий D16, комплект із оцинкованої сталі входить:
Стрижень заземлення оцинкований d.16 | шт. | від 2 до 6 шт |
Болт для забивання стрижнів | шт. | 1 |
Муфта заземлення оцинкована | шт. | від 2 до 6 шт |
Затискач прут d16/смуга/дріт d8-10 | шт | 1 |
ПРИЗНАЧЕННЯ:
– створення вертикального заземлювача необхідної довжини шляхом з’єднання декількох стрижнів за допомогою різьбових муфт.
Комплект заземлення для приватного будинку призначений для виконання глибинного одноточечного заземлення в приватному будинку, котеджі, на дачі.
Модульно-стрижнева конструкція оцинкованого заземлювача забезпечує:
- зручність і технологічність монтажу;
- високу корозійну стійкість;
- мінімальну площу заземлювального пристрою;
- мінімальні експлуатаційні витрати;
- глибинне заземлення з опором, не залежить від погодних умов.
Різьбовий заземлювач забезпечує надійний захист від небезпечних електричних розрядів і зберігає ефективність навіть в умовах підвищеної вологості.
Дана комплектація включає необхідні елементи для монтажу.
Вибір місця для монтажу:
При виборі місця монтажу комплекту заземлення, необхідно керуватися наступним:
- в місці монтажу вертикального заземлювача мають бути відсутні підземні комунікації;
- заземлювач забороняється виконувати на пішохідних доріжках або інших місцях частого перебування людей;
- монтаж заземлювача необхідно виконувати на відстані не ближче ніж 1 метр від зовнішніх стін будівель.
Основні номінали опорів заземлення:
менше 2 Ом- функціональне (інформаційне) заземлення;
менше 4 Ом- захисне заземлення поблизу джерела живлення (трансформаторна підстанція, дизельгенератор, тощо);
менше 30 Ом – повторне заземлення нульвого провідника (виконується вздовж повітряної лінії електропередач, а також на вводі лінії живлення до будинку/споруди);
менше 10 Ом – ЗП блискавкозахисту для будівель і споруд I і II категорій;
менше 20 Ом – ЗП блискавкозахисту для будівель і споруд ІІІ категорії.
Опір менше 2 Ом виконується для особливо чутливих видів електроніки. Ця вимога вказується в технічній специфікації на обладнання. Якщо не вказано, то виконується менше 4 Ом.
Принцип з’єднання елементів комплекту заземлення в одну точку:
Відгуки
Відгуків немає, поки що.